久久久久久久久久国产,亚洲av美女天堂一区二区三区,亚洲欧美主播自拍日韩主播,国产成a人亚洲精v品在线观看

新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 知識百科

四川箱式變電站簡介及日常操作規范

所屬分類:知識百科    發布時間: 2021-09-01    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享

箱式變電站是一種能深入負荷中 心作為受電和配電的新型成套設備。它的應用在我國剛剛開始,它適應電力系統輸變電設備向無油化、小型化、低損耗、低噪音、成套化、無 污染、免維護的方向發展,它以其占地少、安裝迅速方便、運行可靠、移動方便、投資少等優點,越來越受到用戶的信任和肯定,正獲廣泛的應用。下面小編給大家介紹一下四川箱式變電站簡介及日常操作規范。

四川箱式變電站

一、箱式變電站性能概述

箱式變電站,又叫預裝式變電所或預裝式變電站。是一種高壓開關設備、配電變壓器和低壓配電裝置,按一定接線方案排成一體的工廠預制戶內、戶外緊湊式配電設備,即將變壓器降壓、低壓配電等功能有機地組合在一起,安裝在一個防潮、防銹、防塵、防鼠、防火、防盜、隔熱、全封閉、可移動的鋼結構箱,特別適用于城網建設與改造,是繼土建變電站之后崛起的一種嶄新的變電站。箱式變電站適用于礦山、工廠企業、油氣田和風力發電站,它替代了原有的土建配電房,配電站,成為新型的成套變配電裝置。

二、箱式變電站日常操作規范

2.1、送電前檢查

(1)檢查箱變高低壓柜及變壓器一次母線安裝固定情況,相對相,相對地安 全距離是否符合安 全標準(低壓2cm,高壓12.5cm)螺絲是否擰緊,母線上是否存在有異物及灰塵;

(2)檢查二次控制回路儀表、指示燈、按扭、端子排等接線有無松動;

(3)檢查高壓環網柜負荷開關分合閘機構及接地刀機構操作是否靈活;

(4)檢查變壓器外觀良好,是油浸變壓器的要將泄壓閥支架打倒,溫控儀表接線正確,溫控探頭安裝固定良好;

(5)檢查高低壓進出線電纜連接螺絲是否緊固,防止送電時帶負荷發熱燒毀電纜;

(6)用搖表檢查開關、母線、電纜的絕緣性能是否符合要求;

(7)斷開所有高低壓進出線開關及隔離刀閘;

(8)關好所有高低壓柜前后門及變壓器室內外門,并鎖好。

2.2、送電操作

2.2.1、自覺提高安 全用電意識和覺悟,堅持“安 全放在首 位,預防為主”的思想確保生命和財產安 全,從內心真 正的重視安 全,促進安 全用電。

2.2.2、操作前必 須做好安 全技術防護措施,戴好安 全帽,絕緣手套,穿好防護服及絕緣鞋。

2.2.3、高壓環網柜送電的操作流程

(1)觀察進線柜帶電顯示器,將帶電顯示裝置開關按下,三相指示燈(L1 L2 L3)亮。確認外線電源已送至本柜,進線電纜帶電;

(2)將進線柜門關好閉鎖,將手柄插入操作孔,分開聯鎖機構同時合上隔離開關,再合負荷開關,此時高壓母線帶電;

(3)然后依次將計量柜負控開關,PT柜隔離開合上,檢查PT柜電壓轉換開關三相電壓是否正常;

(4)將出線柜柜門關好,關上柜門閉鎖,將操作手柄插入接地開關操作孔分開接地刀閘,將操作手柄插入負荷開關操作孔內,合上負荷開關,變壓器帶電。

2.2.4、低壓柜送電操作流程

(1)將低壓進線柜電壓轉換開關轉動,分別切換三相電壓,檢查電壓是否正常(AB BC CA各線電壓正常為380-410V);

(2)將刀開關操作手柄插入操作孔順時針旋轉合刀開關,此時進線斷路器上端帶電,分閘指示燈綠燈亮,按合閘按鈕合閘,合閘指示紅燈亮,電源已送到母線;

(3)將操作手柄插入出線柜D2隔離刀閘操作孔內,順時針旋轉合刀開關,依次將出線空開合上;

(4)將電容柜內一次微斷空開全部合上,將門關好,合柜內總空開。將轉換開關打到自動位置,控制器有顯示(一般為C-0)有負載時顯示當前功率因數(0.95-1之間)。

3.3、停電檢修

(1)停電切斷電源并驗電。檢修設備前應先切斷電源,電源的斷開點應有明顯的斷開間隙。切斷電源后應用驗電筆驗電,驗電前先將試電筆在有電的設備上進行試驗,以確保試電筆良好;

(2)掛接地。在斷開的電源開關和閘刀的線路上短路后掛臨時接地線放電(高壓電纜一般都存有余電,需掛接地放電),這根接地線我們一般叫它生命線。它的作用是:萬一突然來電,大量的電流則經接地線入地,從而保護了作業人員的生命安 全;

(3)懸掛警示牌。停電檢修時必 須在檢修設備附近的帶電設備前裝設安 全遮攔,掛”止步有電危險“的警示牌,在切斷電源的開關上掛“有人工作,嚴禁合閘”。

3.4、停電操作

(1)先分出線柜開關,再分隔離刀開關,(隔離刀開關嚴禁帶負荷拉閘或帶負荷合刀閘,防止電弧傷人);

(2)依次分進線斷路器總開關,分隔離刀開關;

(3)將高壓出線環網柜,用手柄插入操作孔,將負荷開關分閘,和接地刀閘,變壓器正常檢修;

(4)如檢修高壓柜需停上一 級進線電源,打開柜門,用驗電棒進行驗電,確認無電后再進行例行檢修。

四川箱式變電站

以上內容就是四川箱式變電站簡介及日常操作規范。希望對大家有所幫助。如后續想要了解更多相關內容,請持續關注我司網站!